부전~마산 복선전철 터널 붕괴의 결정적 원인은 누수를 막으려고 주입한 그라우트의 과도한 압력이었다. 국토교통부는 2026년 11월 19일 건설사고조사위원회 조사 결과를 발표했다. 사고가 발생한 2020년 3월 이후 6년여 만에 원인이 처음 밝혀졌다. 조사위원회는 각 분야 민간 전문가 12명으로 구성됐다.
사고 지점은 열차 상행선과 하행선 사이의 피난연결통로였다. 열차에서 사고가 났을 때 반대편 통로로 대피하기 위한 안전시설이다. 시공사 SK에코플랜트는 지반이 약하고 불균형한 현장에 지하수 유입을 막는 차수 그라우팅을 적용했다. 그라우팅은 지반에 시멘트 같은 재료를 주입해 굳히는 공법이다.
시방서에는 주입량을 정하기 위한 시험시공이 명시돼 있었지만, 시공사는 이를 하지 않았다. 조사위는 주입된 그라우트가 기존 개량체를 부수고 본선 터널에 균열을 일으킨 것으로 판단했다. 터널 옆쪽 벽에 작용할 수 있는 세 가지 하중 시나리오에서 모두 한계값에 도달했다며 과도한 주입압력을 붕괴의 결정적 원인으로 지목했다.
이상 징후가 나타난 뒤의 대응도 미흡했던 것으로 조사됐다. 그라우팅 후 균열과 누수가 확인됐는데도 차수 그라우팅을 추가로 실시했고, 허용 주입압력의 최대 20배에 이르는 압력으로 작업을 반복했다. 조사위는 이 과정에서 지반 교란이 가속화되고 구조물 변형이 누적돼 붕괴에 이르렀다고 설명했다.
오영석 조사위원장은 피난연결통로가 6m에 불과하다며, 공사를 더 신중하게 했다면 누수로 인한 붕괴를 충분히 막을 수 있었을 것이라고 말했다.
낙동1터널에는 피난연결통로가 4개 있다. 4번 통로는 정상적으로 건설됐고 3번 통로는 붕괴했으며, 1번과 2번 통로는 시공이 남아 있다. 조사위는 두 통로의 크기를 3.6m에서 2.0m로 줄이고 시험시공으로 차수 효과를 검증한 뒤 본시공을 하라고 제언했다. 굴착 전에는 지하수 유출량이 허용치 이내인지 확인해야 한다.
크기를 줄여도 대피에 문제가 없고 안전하게 시공할 수 있다는 판단이다. 국가철도공단과 조사위, 사업시행자 추천 전문가 등으로 구성할 자문협의체가 설계와 시공을 지원하기로 했다.
국토부는 최종 조사보고서를 토대로 법령 위반 여부를 검토해 벌점 부과나 영업정지 등 행정처분을 할 계획이라고 밝혔다. 국토부는 마산∼강서금호역과 사상∼부전역 구간을 나눠 2027년 4월 부분 개통하고, 복구공사 후 2028년 말 전 구간을 개통할 계획이다.