부전~마산 복선전철 붕괴 원인 조사, 그라우팅 압력은 어떻게 사고로 이어졌나

아침의커피 2026/11/20
추천 6 비추 2 조회수 84

부전~마산 복선전철 터널 붕괴의 결정적 원인은 지하수 유입을 막기 위한 그라우팅의 과도한 주입 압력이었던 것으로 조사됐다.

국토교통부는 2026년 11월 19일 민간 전문가 12명으로 구성된 건설사고조사위원회의 조사 결과를 발표했다.

사고는 2020년 3월, 열차 상행선과 하행선 사이에 피난연결통로를 만들던 중 발생했다.

지반이 약하고 불균형한 현장이어서 시공사 SK에코플랜트는 지하수 유입을 막는 차수 그라우팅을 적용했다.

이 공법은 시멘트 등의 재료를 지반에 주입해 굳히는 방식이다.

시방서에는 주입량을 정하기 위한 시험시공이 명시돼 있었지만, 시공사는 이를 하지 않았다.

조사위는 주입된 그라우트가 기존 개량체를 부수고 본선 터널에 균열을 냈다고 판단했다.

그라우팅 뒤 균열과 누수가 확인됐는데도 차수 작업은 추가로 진행됐다.

이 과정에서 허용 주입압력의 최대 20배에 이르는 압력이 사용돼 지반 교란이 심해지고 구조물 변형이 누적됐으며, 결국 붕괴로 이어졌다는 게 조사위 설명이다.

터널 측벽에 작용할 수 있는 세 가지 하중 시나리오 모두에서 한계값에 도달한 것으로 분석됐다.

사고 발생 6년 이상 만에 원인이 처음 밝혀졌다.

낙동1터널의 피난연결통로 네 곳 가운데 4번은 정상적으로 시공됐고 3번은 붕괴됐다.

남은 1번과 2번 통로에 대해서 조사위는 크기를 3.6m에서 2.0m로 축소하고, 시험시공으로 차수 효과를 확인한 뒤 본공사를 하라고 제언했다.

지하수 유출량이 허용치 이내인지 확인한 다음 굴착해야 한다는 조건도 제시했다.

조사위는 크기를 줄여도 대피에 문제가 없고 안전한 시공이 가능하다고 봤다.

국가철도공단과 조사위, 사업시행자 추천 전문가 등이 참여하는 자문협의체가 남은 통로의 설계와 시공을 지원할 예정이다.

국토부는 최종 조사보고서가 나오면 법령 위반 여부를 검토해 벌점 부과나 영업정지 등 행정처분을 할 계획이라고 밝혔다.

조사위 오영석 위원장은 피난연결통로 길이가 6m에 불과하다며, 공사를 더 신중히 했다면 누수로 인한 붕괴를 막을 수 있었다고 말했다.

국토부는 보도 당시 부전마산선을 마산~강서금호역과 사상~부전역 구간으로 나눠 2027년 4월 부분 개통하고, 복구공사 후 전 구간은 2028년 말 개통할 계획이었다.