지하철 계단에는 난간과 손잡이뿐 아니라 미끄럼 방지 마감, 꺾이는 지점의 안전시설을 다루는 설계 기준이 있다. 다만 관련 내용은 서로 다른 문서와 시행 시점에 담겨 있어, 어떤 계단에 어떤 조건이 적용되는지 나누어 볼 필요가 있다.

2018년 3월 28일 시행된 「도시철도 정거장 및 환승·편의시설 설계 지침」은 계단 양쪽에 가능한 한 난간을 설치하도록 정한다. 중앙 난간을 설치하는 경우에는 계단 시작부터 끝까지 연속되게 해야 한다. 별도 설계자료에는 손잡이를 바닥에서 850mm 높이에 두고 벽과 50mm 간격을 유지하며, 계단의 시작과 끝에서 수평으로 300mm 이상 연장하도록 명시돼 있다. 난간이 어느 쪽에 놓이는지만이 아니라 손잡이의 높이·벽과의 간격·연장 길이까지 설계 항목에 포함된 셈이다. 특히 시작과 끝에서 손잡이가 수평으로 이어지는 길이를 정해 둬, 경사 구간에 들어가거나 벗어나는 지점에서도 손잡이 구조를 고려하도록 한다.
계단 표면은 미끄러지지 않도록 처리해야 하며, 시작점과 끝점처럼 미끄러질 우려가 있는 곳에는 미끄럼 방지 마감재를 사용하도록 한 지침도 있다. 여기에 2025년 12월 31일 시행된 「철도시설의 기술기준」은 승강장과 대합실에 연결되는 계단의 마감재에 구체적인 성능 조건을 둔다. KS F 2375 시험법 기준 미끄럼 저항이 40BPN 이상이어야 한다. 다만 계단코에 줄눈을 넣거나 불연 논슬립 등으로 마감한 경우에는 별도의 미끄럼 방지 마감재를 생략할 수 있다. 즉, 해당 계단의 연결 장소와 마감 방식이 기준 적용을 살필 때 중요한 조건이며, 예외도 특정한 마감 형태에 한정된다.
계단이 꺾이는 곳의 시야를 보완하는 기준도 있다. 2013년 12월 3일 시행된 같은 설계 지침에는 계단이 꺾이는 지점에 반사경 등 안전시설을 설치하도록 하는 내용이 담겼다. 난간과 바닥 마감이 계단을 오르내리는 동안의 손잡이 이용과 미끄럼 위험을 다룬다면, 이 항목은 방향이 바뀌는 지점의 안전시설을 대상으로 한다.

따라서 지하철 계단 안전 기준은 하나의 치수나 장치만으로 설명되지 않는다. 난간은 가능한 설치 위치와 연속성을, 손잡이는 높이와 간격·연장 길이를, 미끄럼 방지는 계단의 연결 장소와 마감재 성능을 각각 다룬다. 반사경 기준은 별도의 과거 시행본에 제시돼 있으므로, 각 문서의 시행 시점과 적용 조건을 구분해 읽어야 한다.
참고 자료