고척돔 지붕 철골 보강공사는 2026년 3월 완료됐다.
다만 감사원은 보강 과정에서 변형된 연결부의 한쪽만 보강해 지지력이 부족하다고 지적했고, 서울시는 보강 방법의 적정성을 추가로 검증하겠다는 계획을 밝혔다.
서울시설공단은 2024년 6월 정기안전점검에서 꺾인 철골 트러스 23개를 확인했다.
정밀안전진단은 이 가운데 12개에 Y자 방식으로 보강하고, 나머지 11개에는 강판을 덧대도록 권고했다.
서울시는 권고된 방식이 지붕 케이블과 겹쳐 시공하기 어렵다고 설명했다.
전문가 자문을 거쳐 변형된 트러스 23개와 영향을 받는 74개 등 모두 97개에 강판을 덧대는 방식으로 보강했고, 공사는 2026년 3월 마쳤다.
감사원 지적의 핵심은 보강을 했는지보다 연결부의 보강 방식이 충분한지에 있다.
감사원은 정밀안전진단 결과와 달리 변형된 연결부의 한쪽만 보강해 지지력이 부족하다고 판단했다.
서울시는 당초 권고 방식의 시공상 어려움을 고려해 전문가 자문을 거쳐 다른 방식을 적용했다고 설명했다.
두 입장은 보강 방식의 안전성을 둘러싼 쟁점을 보여준다.
서울시는 2026년 10월 22일, 감사원 지적에 대응해 11월 한국강구조학회에 보강 방법의 적정성 검증을 의뢰할 계획이라고 밝혔다.
폭설 등 재난 상황도 고려해 살펴보겠다는 내용이다. 이는 당시 발표된 검증 계획이며, 계획 발표와 실제 검증 결과는 구분된다.
서울시는 앞서 2026년 8월 계측기 29개를 갖춘 인공지능 기반 지붕 철골 안전감시 시스템을 구축해 실시간 모니터링을 시작했다.
10월 21일 팩트브리핑에서는 그때까지 지붕 철골 구조물에서 문제점이 발견되지 않았다고 밝혔다.
모니터링은 구조물 상태를 살피는 조치이고, 한국강구조학회 검증 계획은 적용한 보강 방식의 적정성을 따지는 별도 절차다.