공공기관 지방 이전을 앞두고 전산실을 어떻게 옮길지가 난제로 떠올랐다. 시스템별 장애 복구 시간을 지키고 새 전산실도 강화된 시설 기준을 충족해야 하기 때문이다. 이전 대상 기관들은 전산실 신축과 클라우드 전환을 놓고 방안을 찾고 있다.
국토교통부는 지난 9월 민간 건물을 임차해 먼저 이전하는 방식으로 2027년부터 2차 지방 이전에 착수한다고 밝혔다. 이재명 대통령도 11월 2일 시정연설에서 연내 이전 계획을 확정하고 내년부터 시행하겠다고 말했다. 임차 건물에 먼저 입주한 뒤 최종 청사로 옮기는 기관은 전산실 이전을 두 번 해야 할 수 있다.
시스템을 멈추고 장비를 옮기는 방식만으로는 복구 시간을 맞추기 어려워, 이전 기간에도 서비스를 이어갈 재해복구 체계나 임시 운영 환경을 마련해야 할 수도 있다.
행정안전부는 국가정보자원관리원 대전센터 화재 이후인 올해 4월 정보시스템 안정성 고시를 제정했다. 국민 생활에 미치는 영향을 기준으로 국가 정보시스템 1만5000여 개를 A1~A4 등급으로 나누고, 장애 발생 뒤 복구 시간을 A1 1시간, A2 3~12시간, A3 1~5일, A4 3주 이내로 정했다.
등급이 높은 시스템일수록 이전 중에도 운영을 유지할 대책이 중요해진다.
새 전산실도 쉽게 마련하기 어렵다. 높은 등급의 시스템을 운영하려면 발전기와 연료탱크를 방화구획으로 분리하고 비상조명을 10럭스 이상 확보하는 등 시설 요건을 갖춰야 한다. 그러나 이전 기관 상당수는 임차 건물에 입주할 예정이라 건물 구조를 기준에 맞게 바꾸기 어려울 수 있다.
A4 시스템을 운영하는 한 기관은 현재 건물에도 발전기가 없는데 필수 항목으로 제시됐다며 현실성을 문제 삼았다. 서버·스토리지 가격 상승과 친환경 냉방 장비 비용도 부담이다. 홈페이지 하나만 A3 등급에 포함돼도 전산실 구축 비용이 달라질 수 있다.
기관이 검토하는 선택지는 자체 전산실 신축, 민간 클라우드, 민관협력형(PPP) 클라우드다. 행정망과 연결된 기관은 행정망 접속이 가능한 PPP 방식을 살펴보는 것으로 전해졌다. 민간 클라우드는 이전을 한 번으로 줄이고 인증된 시설을 활용해 운영시설 기준 부담을 덜 수 있다.
A3~A1 시스템을 운영하는 기관은 서비스관리체계 운영 여부, 변경 작업의 2단계 승인 절차, 백업 기록 등을 증빙해 제출해야 한다. A4는 기관 자율 점검으로 끝나지만, A3 시스템을 운영하는 상당수 기관은 등급 의견수렴 과정에서 A4로 낮춰 달라고 요청한 것으로 알려졌다.
실제로 서울의 한 소규모 기관은 여유가 생길 때마다 시스템을 클라우드로 옮기고, 백업도 클라우드 객체 스토리지에 맡기는 것으로 전해졌다. 다만 중요도가 높고 구조가 복잡한 시스템은 짧은 기간 안에 클라우드로 옮기기 어렵다.
내년 정부 예산안에는 정보시스템 이전 비용 약 1100억원이 반영된 것으로 알려졌지만, 기관들은 충분한 규모인지 우려하고 있다. 기관별 개별 예산으로 집행할지도 불확실하다. 지방 이전은 국토교통부, 정보시스템 기준은 행정안전부가 맡아 일정과 기준을 함께 조율할 창구가 없다는 지적도 나온다.
현장에서 ‘장비를 옮기느니 새로 사는 게 싸다’는 말이 나오는 배경에는 장비 가격만이 아니라 두 차례 이전 가능성, 서비스 중단 방지 대책, 새 시설의 기준과 운영 부담이 함께 놓여 있다.