중국 감전사고, 선전 선페이호텔 천장 수리 중 왜 사망했나

별이12 2026/11/06
추천 0 비추 0 조회수 6967

중국 선전시 푸톈구 롄화거리의 선페이호텔에서 2026년 2월 3일 오후 7시경 감전사고가 발생해 직원 1명이 숨졌다.

직접 경제손실은 160만 위안으로 집계됐다. 푸톈구 비상관리국은 사고 조사보고서를 2026년 5월 12일 공개했다.

사망자는 호텔 공정부 유지보수 담당자 허모썬이다.

그는 사고 전날 춘절 전 안전점검과 1층 로비에서 작동하지 않는 천장등 두 개의 점검·수리를 맡았다.

사고 당일 오후 5시 42분 로비에 도착한 뒤 오후 6시 25분부터 천장 내부에서 작업했다.

오후 6시 56분, 작업을 돕던 동료는 스마트 스위치를 조작해 앞쪽 조명이 꺼진 것을 보고 수리 대상 회로의 전원도 차단됐다고 잘못 판단했다.

실제로 꺼진 것은 프런트 앞 샹들리에였고, 수리 회로에는 전기가 흐르고 있었다.

스위치 패널에는 회로 표시가 없었으며, 전압 측정 도구로 전원 차단 여부를 확인하지 않았다.

조사보고서는 허 씨가 전기작업 자격증 없이 회로를 수리하고, 전원이 끊겼는지 확인하지 않은 채 작업한 것을 직접 원인으로 판단했다.

그는 절연 보호구를 착용하지 않고 노출된 전선을 만졌으며, 몸이 접지된 금속 지지대에도 닿아 감전됐다.

오후 7시 19분 34초 조명이 모두 꺼졌고, 동료 한 명이 오후 8시 9분 천장 내부에서 허 씨를 발견했다.

구조대가 오후 9시 4분 그를 꺼냈지만, 현장 의료진은 사망을 확인했다.

보고서는 허 씨가 보유한 건설기계 시공 작업자 교육 합격증이 전기작업 특수작업 자격증에 해당하지 않는데도 호텔이 자격을 제대로 확인하지 않고 회로 수리를 맡긴 점을 지적했다.

행정관리 담당자는 사법기관에 이송해 처리하도록 권고됐고, 호텔과 법인대표·총지배인에게는 행정처분을 권고했다.

이는 조사보고서의 처리 권고이며, 실제 처분 결과를 뜻하지는 않는다.

참고 자료

AI 요약
중국 선전시 푸톈구 롄화거리의 선페이호텔에서 2026년 2월 3일 오후 7시경 감전사고가 발생해 직원 1명이 숨졌다. 직접 경제손실은 160만 위안으로 집계됐다.